Board logo

标题: 防水不起卷怎么办 [打印本页]

作者: winorange    时间: 2018-1-14 14:39     标题: 防水不起卷怎么办

阳台地面防水四周要起卷,在附件尺寸中已经设置好了,但是有一部分能起卷,一部分不能起卷,能起卷部分是正常的墙柱交界的地方,不能起卷的是梁翻沿部分,梁翻沿画在了下一层,难道无法跨层吗这个。

图片附件: QQ图片20180114143522.png (2018-1-14 14:39, 116.01 KB) / 该附件被下载次数 705
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93932&k=bb80fa5f0a611480982e2c63b647b952&t=1714856273


作者: 鲁班技术042    时间: 2018-1-14 16:14     标题: 回复 1# winorange 的帖子

楼主您好:
                 楼地面防潮层和梁是否上翻是没有关系的,请看一下计算式扣除了什么内容,这块地方手动重新布置一下看看。
作者: winorange    时间: 2018-1-15 11:14     标题: 回复 2# 鲁班技术042 的帖子

看了计算式,没显示扣别的东西,就扣了一个门,门那个位置是正常的。能上卷的都是本层交界处有上翻的构件,那些没上卷的,在本层没有上翻交界的构件,但下层的梁的标高是在这层伸上来的。
作者: 鲁班技术042    时间: 2018-1-15 13:53     标题: 回复 3# winorange 的帖子

楼主您好:
                 梁构件是不支持防潮层上翻的。
作者: 谷雨    时间: 2018-2-5 15:45

请问你这个问题后面是如何解决的,我也碰到了,梁上翻没有布置墙的位置防水上翻部分没有计算
作者: 谷雨    时间: 2018-2-5 15:48     标题: 回复 1# winorange 的帖子

请问你这个问题是怎么处理的?我也碰到了有梁的位置没有墙,这个部位就没有防水上翻的量。
作者: 鲁班技术007    时间: 2018-2-5 17:41     标题: 回复 6# 谷雨 的帖子

您好 可以用墙来替代梁
作者: a578159618    时间: 2018-3-5 09:57

类似这种外墙节点,布装饰不能用墙代替  该咋办?  手算吗

图片附件: K2O%86IZC1VSTE2_)PFVHOT.png (2018-3-5 09:57, 24.05 KB) / 该附件被下载次数 1885
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94215&k=d73b7e98e498d1cb90844ba08cd5e3d4&t=1714856273


作者: 鲁班技术042    时间: 2018-3-5 10:47     标题: 回复 8# a578159618 的帖子

楼上您好:
                 可以用自定义线性构件来布置。
作者: 流云-仁杰    时间: 2018-3-5 12:28

删除重新画此屋面,然后再设置翻边