Board logo

标题: 电气安装的“转化单回路管线” [打印本页]

作者: kzhuan    时间: 2018-1-15 12:51     标题: 电气安装的“转化单回路管线”

如题,仅能转换单芯电线,应增加可转换电缆的功能。
作者: 鲁班技术001    时间: 2018-1-15 13:38

楼主您好,转化单回路管线目前是用于转化电气管线的,您的建议我们会收集并提交给研发的!
作者: 一冲程    时间: 2018-1-15 19:56     标题: 回复楼主

不仅可以转换,我经常这么转换
一、这样定义材质表
二、这样定义构件属性


图片附件: 材质表.png (2018-1-15 19:56, 3.15 KB) / 该附件被下载次数 902
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93960&k=172f2625bc62c0d6b0b4d29615722dca&t=1714373438



图片附件: 属性定义.png (2018-1-15 19:56, 25.31 KB) / 该附件被下载次数 887
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93961&k=b3373ad9fb45d188cfd48a6679fea171&t=1714373438


作者: 1+1    时间: 2018-1-16 08:00

可以将要转化的电缆先转化为特殊的电线后再更改为电缆
作者: 鲁班技术001    时间: 2018-1-16 08:56     标题: 回复 4# 1+1 的帖子

楼主您好,先转化为特殊的电线再用名称替换更改为电缆是可以的,量也是正确的,但是这种方法在电缆种类比较多的时候会比较繁琐的,不过这种方法确实是目前较为实用于转化电缆的。
作者: 鲁班技术001    时间: 2018-1-16 08:59     标题: 回复 3# 一冲程 的帖子

楼主您好,导线和电缆的预留是不一样的,并且电缆是有电缆头的,这样在导线里面直接定义电缆并直接转化的话可能会有部分的工程量是不对的。
作者: 一冲程    时间: 2018-1-16 12:49

工程量*1.025系数,其余预留量参照电缆
引用:
原帖由 鲁班技术001 于 2018-1-16 08:59 发表
楼主您好,导线和电缆的预留是不一样的,并且电缆是有电缆头的,这样在导线里面直接定义电缆并直接转化的话可能会有部分的工程量是不对的。

作者: 一冲程    时间: 2018-1-16 12:58

目前电缆头的统计基本不使用,每个转折、拐弯软件都会产生电缆头,一个工程可能会产生数百电缆头,在预留量上,电缆与电线最大区别是2.5%的弛度,在构件属性中定义,当否?
引用:
原帖由 鲁班技术001 于 2018-1-16 08:59 发表
楼主您好,导线和电缆的预留是不一样的,并且电缆是有电缆头的,这样在导线里面直接定义电缆并直接转化的话可能会有部分的工程量是不对的。


图片附件: 电缆系数.png (2018-1-16 12:58, 43.15 KB) / 该附件被下载次数 882
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=93976&k=7adaf6cc737c4f774fd67959d1dc1172&t=1714373438


作者: 鲁班技术001    时间: 2018-1-16 13:21     标题: 回复 8# 一冲程 的帖子

楼主您好,这样做是可以的,只要具体的计算设置编辑正确即可。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0