Board logo

标题: 鲁班安装工程量计算有遗漏是怎么回事呀? [打印本页]

作者: 18591714908    时间: 2018-1-16 11:06     标题: 鲁班安装工程量计算有遗漏是怎么回事呀?

管线构件已布置好!平面三维都可看到,为啥工程量计算部分计算不上!有些构件计算不上,经过旋转布置好的这些构件才计算上了;有些布置好的构件只有删除后另行布置才能计算上!这是啥原因造成的呢?求解答!
作者: 一冲程    时间: 2018-1-16 13:01     标题: 没有回路编号就不能进入统计

没有回路编号就不能进入统计,你看看右下角跳出的窗口有无“构件编号丢失”的提示,当数据量大,电脑死机后,会出现构件编号丢失
作者: 鲁班技术001    时间: 2018-1-16 13:28

楼上正解,遇到这种情况需要检查一下是否出现构件属性丢失,针对丢失的情况可使用格式刷刷新一下正确的构件属性即可,然后重新计算一下工程量。
作者: 18591714908    时间: 2018-1-16 13:31     标题: 回复 2# 一冲程 的帖子

构件编号没丢,这是跨层构件,只是个别层没计量!
作者: 18591714908    时间: 2018-1-16 13:40     标题: 回复 3# 鲁班技术001 的帖子

你好!这个是跨层构件。只是中间一层有几个回路计算不上,和他们同一个箱子另外几个回路没事!
作者: 鲁班技术026    时间: 2018-1-16 14:15     标题: 回复 5# 18591714908 的帖子

1、首先这个垂直管线是用什么命令绘制的,若是桥架内的可以用云模型检查进行检查和批量修复
2、是单独用垂直管线做的,那么就单独建立一个新的编号,利用格式刷进行更改编号重新计算
作者: 一冲程    时间: 2018-1-16 18:27     标题: 计算时全部楼层勾选没?想不到的是大事,想到了其实是小事

计算时全部楼层勾选没?想不到的是大事,想到了其实是小事
引用:
原帖由 18591714908 于 2018-1-16 13:31 发表
构件编号没丢,这是跨层构件,只是个别层没计量!

作者: 一冲程    时间: 2018-1-17 12:02

大概是这回事了:你三维图形在,编号也不丢失,其实计算的工程量已包括了,你是跨层,比如在一层设置的跨二层管道,一层3米,二层3米,共6米,工程量可能统计在一层6米,在二层就没有这个“3米”的统计量出现了(平时不常用跨层配管,感觉不直观,只能说“大概这回事”
引用:
原帖由 18591714908 于 2018-1-16 13:31 发表
构件编号没丢,这是跨层构件,只是个别层没计量!





欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0