标题:
鲁班下料V13.3.0板底筋遇板洞没有断开
[打印本页]
作者:
3125139899
时间:
2018-1-23 11:32
标题:
鲁班下料V13.3.0板底筋遇板洞没有断开
板底筋连续通过时遇板洞没有断开.png
(371.36 KB)
2018-1-23 11:32
板底筋排布图.png
(63.75 KB)
2018-1-23 11:32
图片附件:
板底筋连续通过时遇板洞没有断开.png
(2018-1-23 11:32, 371.36 KB) / 该附件被下载次数 1119
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94081&k=e856f5867564502e4712c4338cc8b06e&t=1749213895
图片附件:
板底筋排布图.png
(2018-1-23 11:32, 63.75 KB) / 该附件被下载次数 1082
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94082&k=f5c4c80e8da8c7767060b94c0d6ae52e&t=1749213895
作者:
鲁班技术035
时间:
2018-1-23 13:56
楼主您好,板底筋遇到洞口是断开的,没有连通过去,请看下面的截图。
图片附件:
板底筋遇到板洞.png
(2018-1-23 13:56, 209.64 KB) / 该附件被下载次数 3306
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94085&k=9221f8a8d91d92303a50536798b6738f&t=1749213895
作者:
3125139899
时间:
2018-2-11 19:10
标题:
鲁班技术035
板底筋遇板洞没有断开是指多跨板底筋连续布置这种情况。
作者:
鲁班技术004
时间:
2018-2-12 12:04
标题:
回复 3# 3125139899 的帖子
楼主您好,建议您把工程文件发给我们,这样更要效率。
QQ 2771296501
作者:
3125139899
时间:
2018-2-13 08:23
标题:
回复鲁班技术004
我把工程文件发给你们,就是负一层顶板筋。
作者:
鲁班技术004
时间:
2018-2-13 08:56
标题:
回复 3# 3125139899 的帖子
您好,您的工程已经查看过了,这可能是软件方面的计算问题,等年后我提交研发同事做检查确认。
目前您可以在在板筋排列图中进行排列更改,手动调整到板洞位置。
作者:
3125139899
时间:
2018-2-13 20:50
标题:
回复6#鲁班技术004
感谢明天秀老师的指导,在此提前祝您春节快乐,身体健康,万事如意!