Board logo

标题: 请问承台高于基础层的柱子插筋如何设置? [打印本页]

作者: XSJZ005    时间: 2018-1-29 11:13     标题: 请问承台高于基础层的柱子插筋如何设置?

-1 -2 为地下室,0层为基础层, 独立承台顶标高在-1层,然后柱子画在-1层,如果复制到0层,则柱子在承台下面 这种情况 如何解决柱子插筋问题?
作者: 鲁班技术004    时间: 2018-1-29 14:06     标题: 回复 1# XSJZ005 的帖子

柱直接在-1层布置即可,不需要复制到0层
作者: lichengtong    时间: 2018-2-1 09:35     标题: 回复 2# 鲁班技术004 的帖子

这个负一层的柱能读取到基础层的基础吗?明工。
作者: 鲁班技术035    时间: 2018-2-1 12:40

楼主您好,是可以的,请看下面的截图。

图片附件: -1层柱随底到基础.png (2018-2-1 12:40, 100.98 KB) / 该附件被下载次数 1439
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94110&k=15cf4d5d8d3f9fe5edf81e38ae33200f&t=1714442020


作者: lichengtong    时间: 2018-2-4 17:22     标题: 回复 4# 鲁班技术035 的帖子

你注意看下,这个楼是有-2层的,你真的能读取?
作者: 鲁班技术035    时间: 2018-2-5 10:54

楼主您好,可以设置成梁上柱,将-1层不读取下面的柱构件即可,这样就设置成柱子的插筋了。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0