标题:
顶层柱子纵筋为负数?
[打印本页]
作者:
s78523
时间:
2018-3-1 11:53
标题:
顶层柱子纵筋为负数?
如图。下部搭接长度和下不错开距离数值在哪修改??
图片附件:
微信图片_20180301115225.png
(2018-3-1 11:53, 3.88 KB) / 该附件被下载次数 1661
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94199&k=10568a9d54b1339a706adccfb84fe3aa&t=1732530217
图片附件:
微信图片_20180301115235.png
(2018-3-1 11:53, 1.62 KB) / 该附件被下载次数 1615
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94200&k=a5effa5c7e732bf606289e9991faf718&t=1732530217
作者:
鲁班技术035
时间:
2018-3-1 14:16
楼主您好,您的纵筋长度之所以为负数,是由于您的层高才为110减去后面的值都会变为负数,但是正常的层高一般都是3000米多差不多,减去下来就是正的;您的为什么为110的话,下层的钢筋就会多算,上层的就会少算(负数),最终,计算出来的是没有错误的;您问的这个问题首先是要明白软件计算的原理:低桩:层高-下部离板高度-下部搭接长度-减去保护层 高桩:层高-下部离板高度-下部搭接长度-减去保护层-下部错开的距离-保护层。