标题:
请问剪力墙竖向钢筋起步钢筋间距是S/2,还是S.
[打印本页]
作者:
BaiGuiYou
时间:
2018-3-13 21:37
标题:
请问剪力墙竖向钢筋起步钢筋间距是S/2,还是S.
请问剪力墙竖向钢筋起步钢筋间距是S/2,还是S.
作者:
鲁班技术035
时间:
2018-3-14 11:33
楼主您好,软件默认的是S/2,如果您想改为50的话也是可以的,可以自己选择的。
作者:
BaiGuiYou
时间:
2018-3-14 20:16
我想知道规范规定应该是多少
作者:
BaiGuiYou
时间:
2018-3-14 20:21
标题:
回复 2# 鲁班技术035 的帖子
我想知道规范规定应该是多少
作者:
鲁班技术035
时间:
2018-3-15 13:37
楼主您好,应该是S
作者:
cgc2012
时间:
2018-3-16 08:45
暗柱主筋和墙竖向钢筋之间是S,起步应该是S-暗柱保护层-暗柱箍筋直径。
图片附件:
11.PNG
(2018-3-16 08:45, 454.91 KB) / 该附件被下载次数 3701
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94251&k=da2068c9422a37169ebf328f3d123b51&t=1732523793
作者:
cgc2012
时间:
2018-3-16 09:21
标题:
回复 6# cgc2012 的帖子
应该开放起步距离S-数值的功能,这样用户可以自己设置比如S-30,S-35,S-25……
作者:
鲁班技术035
时间:
2018-3-16 10:46
楼主您好,目前不支持,您可以输入具体的数值。
作者:
273315413
时间:
2018-6-7 08:37
准确来讲是S减去一个保护层厚度
作者:
zhanglinyu
时间:
2018-11-26 21:03
既然规范是S,软件为什么默认是S/2 是出于怎样的考量设为默认S/2的?
作者:
鲁班技术035
时间:
2018-11-28 08:36
楼主您好,是S,那您直接在工程设置--计算设置中选择S即可,有可能是根据其他图集。
作者:
zhanglinyu
时间:
2018-12-2 18:46
希望能与研发工程师确定一下这个事,如果有误下个版本纠正一下。虽然我们自己可以修改,还是希望软件直接默认到最佳状态。
作者:
6398
时间:
2018-12-11 09:41
标题:
回复 9# 273315413 的帖子
朋友不是S-1个保护层,还要减去1个箍筋直径,和1/2主筋。
作者:
zhanglinyu
时间:
2018-12-14 17:21
今天对量发现板筋也是错的,板筋也应该是S/2,以前11G、12g901是50,16g和18g901改S/2了。
作者:
鲁班技术035
时间:
2018-12-15 09:02
楼主您好,是的,需要改,我帮您反馈下,不过目前的话需要您自己先修改下。
作者:
zaximi
时间:
2018-12-17 21:36
板筋和墙起步间距没设置好出入还是很大的。
作者:
鲁班技术035
时间:
2018-12-17 22:08
楼主您好,是的,需要在计算设置中输入成正确的起步距离。