作者: 6398    时间: 2018-3-16 17:01     标题: 鲁班的计算问题

如下图:人防门楣梁,净空6000米,中间有一道次梁,软件默认计算的箍筋是58道,我查了原因,是因为中间有了一道次梁,去掉次梁是60道。软件这样的计算方法不合规范(目前门楣梁不支持智能布吊筋,却能识别到次梁而不计算次梁范围内箍筋),这样量也就偏少了。在次梁范围内,主梁按规范箍筋应按主梁间距照设。



图片附件: QQ五笔截图未命名.png (2018-3-16 17:01, 66.75 KB) / 该附件被下载次数 888
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94285&k=2704d820bcea877fcd0388b41bd07bcd&t=1732530456



图片附件: QQ五笔截图未命名1.png (2018-3-16 17:01, 81.68 KB) / 该附件被下载次数 913
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94286&k=c5f8d96fbf33b482779d2c2cd487e82f&t=1732530456


作者: 鲁班技术004    时间: 2018-3-16 17:15     标题: 回复 1# 6398 的帖子

陈工,目前门楣梁未按您给的这个规范来计算箍筋,建议把次梁绘制到门楣梁侧边。