标题:
为什么这个位置防潮层不起卷
[打印本页]
作者:
winorange
时间:
2018-5-21 09:04
标题:
为什么这个位置防潮层不起卷
防潮层这个位置不起卷是怎么回事,这里有画外墙节点、主墙和构造柱,但我在计算规则里都没有扣除过。
1.png
(21.44 KB)
2018-5-21 09:04
2.png
(94.71 KB)
2018-5-21 09:04
3.png
(63.22 KB)
2018-5-21 09:04
4.png
(13.85 KB)
2018-5-21 09:04
图片附件:
1.png
(2018-5-21 09:04, 21.44 KB) / 该附件被下载次数 805
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94516&k=884b9f7e9e8a3dbe1e45185b9933cb1c&t=1750895000
图片附件:
2.png
(2018-5-21 09:04, 94.71 KB) / 该附件被下载次数 784
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94517&k=156545bf999271ddf2bd3df046432673&t=1750895000
图片附件:
3.png
(2018-5-21 09:04, 63.22 KB) / 该附件被下载次数 792
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94518&k=80a08b49af2cd2b72da685da099415f3&t=1750895000
图片附件:
4.png
(2018-5-21 09:04, 13.85 KB) / 该附件被下载次数 800
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94519&k=fc067b3f737dffe193a2cc0ff895f7be&t=1750895000
作者:
鲁班技术007
时间:
2018-5-21 09:30
标题:
回复 1# winorange 的帖子
楼主您好!放大看一下墙和楼地面局部是否有微小偏差
作者:
winorange
时间:
2018-5-21 10:17
确实是有微小偏差,调整后好了,但有没有办法尽量避免微小偏差,我看怎么画都会有的,而且我用云功能修复后还是不行,得手动搞一搞,这样建模速度会大大降低如果每做一步检查一下的话。有没有好一点方法减少这个偏差问题。
作者:
鲁班技术007
时间:
2018-5-21 13:15
标题:
回复 3# winorange 的帖子
您的楼地面应该是手动布置或者有拖动调整过的吧。
用房间装饰布置楼地面,或用点选生成,可以沿封闭区域自动形成。