标题:
连梁
[打印本页]
作者:
hyp921668812
时间:
2018-5-23 16:04
标题:
连梁
当次梁支座搁置连梁时,连梁计算出的箍筋少于实际的个数?
作者:
鲁班技术035
时间:
2018-5-24 09:33
楼主您好,次梁是不以连梁为支座的单独计算的,不会的,图纸上多少,在属性中就输入多少即可。
作者:
hyp921668812
时间:
2018-5-24 09:55
连梁长度3800 ,间距@100按正常计算为38个,连梁与次梁同时计算出来为35个?
作者:
鲁班技术035
时间:
2018-5-24 13:16
楼主您好,软件中默认连梁以次梁为支座了,如果您不想为支座,可以将连梁计算设置第6条 箍筋起配位置改为0即可;一般支座都是墙,您这个是次梁,方便截下图看看。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)