标题:
关于接头问题
[打印本页]
作者:
FJHYBIM004
时间:
2018-6-6 15:32
标题:
关于接头问题
~A_BV62Z658YBI)69ZABW}7.jpg
(92.79 KB)
2018-6-6 15:32
第一张图是1层柱的接头数量,其中直径28的的接头有32根
1{2R`A4}CL9U1420D%LO}`I.jpg
(99.54 KB)
2018-6-6 15:32
第二张图是2层柱的接头数量,但是28变25的钢筋接头为什么会有84根
(该工程量都是框架柱工程量,且二层框架柱根数和一层一样,但有变截面)
图片附件:
1{2R`A4}CL9U1420D%LO}`I.jpg
(2018-6-6 15:32, 99.54 KB) / 该附件被下载次数 791
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94548&k=37783708ec95a54d684159b6988f47b3&t=1732531540
图片附件:
~A_BV62Z658YBI)69ZABW}7.jpg
(2018-6-6 15:32, 92.79 KB) / 该附件被下载次数 779
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94549&k=c8d04dbcebdd43dcd6de99994cf10ded&t=1732531540
作者:
鲁班技术035
时间:
2018-6-7 08:23
楼主您好,1层和2层的柱存在变截面,那么柱钢筋就不会像普通的伸上去了,意思是您要保证1层和2层的柱接头一样,那就要保证1层和2层柱的配筋信息一样才能做对比。
作者:
FJHYBIM004
时间:
2018-6-7 09:05
标题:
回复 2# 鲁班技术035 的帖子
主要的问题是2层柱子没有28MM的钢筋,28的柱筋就只有1层柱有,现在一层柱28MM的接头显示是32个接头,但为什么我到了二层柱它会显示28-->25的接头有84个?而且变截面是变小了,下层柱的部分钢筋是锚固到梁板里没有直接通上去,那这样接头数量应该更少才对
作者:
鲁班技术035
时间:
2018-6-7 09:49
楼主您好,前面已经说过,首先要保**信息一致才可以做对比,但这个毫无意义,无论是从工程量还是接头个数来看,都没有必要做对比。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0