Board logo

标题: 单独计算柱没问题,整体计算提示计算框架柱时发现错误,计算终止 [打印本页]

作者: kaixing    时间: 2018-6-26 11:05     标题: 单独计算柱没问题,整体计算提示计算框架柱时发现错误,计算终止

单独计算柱没问题,整体计算提示计算框架柱时发现错误,计算终止

图片附件: [提示错误] 11.png (2018-6-26 11:05, 2.8 KB) / 该附件被下载次数 2511
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94593&k=5c9e792108b00c35b8dc63675412dc54&t=1732518035


作者: 鲁班技术035    时间: 2018-6-26 16:30

楼主您好,您可以用云模型检查下是否有问题。
作者: lb551530    时间: 2018-7-7 13:18

我遇到和你一样的问题  你解决了么
作者: daidao    时间: 2019-1-12 00:42

我2个项目都碰到这个问题,真是头疼,鲁班到底怎么回事啊,客服能解答一下吗?
作者: 鲁班技术005    时间: 2019-1-12 17:28

楼主您好,您使用移动到(X,Y)坐标的命令,整栋移动一下,然后重新计算看看。
作者: daidao    时间: 2019-1-12 21:16

整体移动了,还是不行啊,客服再帮忙想想招吧
作者: daidao    时间: 2019-1-12 21:44

客服麻烦解决一下啊,心痛啊!咋整!用鲁班这么多年了,唉!

图片附件: QQ图片20190112214242.png (2019-1-12 21:44, 24.35 KB) / 该附件被下载次数 2602
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95208&k=3b2cf0a93c9ed60acdc78d1253da6f8a&t=1732518035


作者: 鲁班技术035    时间: 2019-1-13 09:54

楼主您好,麻烦您用云模型检查下,如果没有云模型检查建议您定位到此柱,单独计算下看可以计算吗 ,如果不行,那么可能是定义和绘制的有问题,重新绘制下此柱,再次单独计算看可以吗,可以的话,再整体计算下。
作者: daidao    时间: 2019-1-13 10:11

柱子单独计算都是没问题的。就是整体计算会错误终止。我现在分2步整体计算,第1步先把柱子全部算完,第2步,再把剩余的构件全部算完;分2步能算完,不会错误终止。请问,这样子的话,结果跟整体计算有差别吗?
作者: 鲁班技术035    时间: 2019-1-13 17:48

楼主您好,那您就分批计算也可以的。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0