Board logo

标题: 风管无法生成来回弯 [打印本页]

作者: 叫我老白    时间: 2018-8-3 08:29     标题: 风管无法生成来回弯

您好,如图所示,两个风管标高不一样,需要生成来回弯(乙字弯),总是提示 所选风管无法生成配件。

图片附件: 无法生成.png (2018-8-3 08:29, 16.49 KB) / 该附件被下载次数 850
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94706&k=2a0d7030752e251cd91d61e9757d29b1&t=1748234366



图片附件: 暖通.png (2018-8-3 08:29, 23.79 KB) / 该附件被下载次数 1548
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94707&k=9f1f1d6f5c3869f149c17d9a75f15734&t=1748234366


作者: 鲁班技术026    时间: 2018-8-3 09:08     标题: 回复 1# 叫我老白 的帖子

来回弯是在风管平行的状态下生成的,不是在同一直线上,按照上述截图可以生成斜风管进行连接上