作者: gsh2013    时间: 2018-8-22 16:06     标题: 墙体超过3.6米部分的工程量如何区分

安徽2018新清单规定,墙体高度超过3.6米,超过部分人工要乘系数,请问软件如何区分超过3.6米部分的工程量?
作者: 鲁班技术006    时间: 2018-8-23 09:26

楼主您好:
              您可以变通处理,手动区分超过3.6米的墙,用填充墙画上去
作者: czxdh    时间: 2018-8-23 18:49     标题: 可以这样处理的!!

1,在3m高度处布置一块很大很大的板,板厚可以尽量小点,如1mm厚,然后变斜,一端高度3001mm,一端高度2999mm,可以把这块板设置到其他分层(不影响楼层板的布置);
2,在砖墙的定额中套2个清单,在附件尺寸中分别设置“与斜板相交时计算部位”---“下部”、另一个清单“上部”
3 ,砖墙计算规则可以设置成“不扣现浇板”, 当然扣也可以忽略那点量;

图片附件: 2.png (2018-8-23 18:49, 28.36 KB) / 该附件被下载次数 3629
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=94823&k=785bef2b37bcc241d180f62ec6c106e4&t=1732562574


作者: 大头    时间: 2018-8-24 16:20

厉害厉害!支持一下
作者: whw0799    时间: 2018-8-24 16:45

好办法··希望直接开发这个功能
作者: olaw72    时间: 2018-8-27 11:14     标题: 回复 3# czxdh 的帖子

老司机啊  这个思路可以
作者: changxumin    时间: 2018-8-28 10:42     标题: 回复 3# czxdh 的帖子

这样也可以,真是老司机,脑洞大开。