请教下专家,图纸上标注是GBZ的暗柱,箍筋间距@200,实际施工时候要箍筋加密吗
作者: 鲁班技术011    时间: 2018-11-16 10:55     标题: 回复 1# rose215 的帖子

您好,柱筋是焊接的不用加密按图纸输入箍筋间距@200,如果是绑扎软件默认的是加密的,可以查看柱计算设置--箍筋.拉筋--搭接范围内箍筋间距,下拉进行选择
作者: rose215    时间: 2018-11-16 11:29

请教下,暗柱箍筋加密与否是否有什么规范
鲁班软件是默认焊接就不加密的么
作者: 鲁班技术035    时间: 2018-11-16 13:16

楼主您好,焊接和机械连接直接按图纸箍筋信息进行输入即可,您图纸中箍筋间距为200,那就直接输入即可,全高加密;如果是绑扎的话,绑扎处比较薄弱,需要加密, 是按照图集要求来的,您不想在此处加密的话,计算设置第43条也可以调整。