Board logo

标题: 上部结构和下部结构分开建模的,墙柱纵筋嵌固部位问题? [打印本页]

作者: fkb402302763    时间: 2019-1-5 20:41     标题: 上部结构和下部结构分开建模的,墙柱纵筋嵌固部位问题?

上部结构和下部结构分开建模的,墙柱纵筋嵌固部位问题?
     钢筋2018V27.0.1版本,地下室和地上分开建模
    地上主楼柱子 的嵌固部位设置默认选项没有-1, 我自己把嵌固部位改成-1,重新计算后,首层的柱子不是层高,往上其他楼层的柱纵筋长度是层高
请教如何设置 使得首层柱纵筋的长度等于层高(如下图像二层的柱纵筋一样)

图片附件: (`R`{YWVD]XJ`R%J64`V}JC.png (2019-1-5 20:41, 274.18 KB) / 该附件被下载次数 843
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95173&k=de6095926c9387f0b440da79fb0ae8c5&t=1714072078



图片附件: }BHY(@55{2YG20E8`N4(TL3.png (2019-1-5 20:41, 195.74 KB) / 该附件被下载次数 867
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95174&k=a058392a25737efa5f35ea455cad5197&t=1714072078



图片附件: VM`[$_)ZDR)Y)M}@Q79NIUQ.png (2019-1-5 20:41, 100.37 KB) / 该附件被下载次数 850
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95175&k=cad7ee330a98d71b4f15b0e31e4a74e5&t=1714072078


作者: 鲁班技术035    时间: 2019-1-6 17:37

楼主您好,首层的柱和中间楼层的柱算法本来就不一样的。
作者: fkb402302763    时间: 2019-1-7 14:23     标题: 记得以前不知道是哪个版本的鲁班钢筋是可以的

首层和其他楼层 可能是不一样
要是首层某个位置的柱子 ,在地下室层、地上二层截面、配筋信息都一样(不存在变截面、变钢筋直径),
那这个首层 和其他层钢筋都是按层高+一个电渣焊接头

图片附件: Q7YW@93{IR4_ZXKOWN5D}D1.png (2019-1-7 14:23, 84.75 KB) / 该附件被下载次数 855
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95178&k=fa8c1db4a930fd6210739531874376a2&t=1714072078






欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0