标题:
上部结构和下部结构分开建模的,墙柱纵筋嵌固部位问题?
[打印本页]
作者:
fkb402302763
时间:
2019-1-5 20:41
标题:
上部结构和下部结构分开建模的,墙柱纵筋嵌固部位问题?
上部结构和下部结构分开建模的,墙柱纵筋嵌固部位问题?
钢筋2018V27.0.1版本,地下室和地上分开建模
地上主楼柱子 的嵌固部位设置默认选项没有-1, 我自己把嵌固部位改成-1,重新计算后,首层的柱子不是层高,往上其他楼层的柱纵筋长度是层高
请教如何设置 使得首层柱纵筋的长度等于层高(如下图像二层的柱纵筋一样)
图片附件:
(`R`{YWVD]XJ`R%J64`V}JC.png
(2019-1-5 20:41, 274.18 KB) / 该附件被下载次数 957
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95173&k=26b11938bdc2128b06cb81386b10c64c&t=1732521236
图片附件:
}BHY(@55{2YG20E8`N4(TL3.png
(2019-1-5 20:41, 195.74 KB) / 该附件被下载次数 975
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95174&k=d08e8188c5ff484835b9d6f736251886&t=1732521236
图片附件:
VM`[$_)ZDR)Y)M}@Q79NIUQ.png
(2019-1-5 20:41, 100.37 KB) / 该附件被下载次数 972
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95175&k=d2c51aa24b1bf3cbd9d1614c73681c2d&t=1732521236
作者:
鲁班技术035
时间:
2019-1-6 17:37
楼主您好,首层的柱和中间楼层的柱算法本来就不一样的。
作者:
fkb402302763
时间:
2019-1-7 14:23
标题:
记得以前不知道是哪个版本的鲁班钢筋是可以的
首层和其他楼层 可能是不一样
要是首层某个位置的柱子 ,在地下室层、地上二层截面、配筋信息都一样(不存在变截面、变钢筋直径),
那这个首层 和其他层钢筋都是按层高+一个电渣焊接头
图片附件:
Q7YW@93{IR4_ZXKOWN5D}D1.png
(2019-1-7 14:23, 84.75 KB) / 该附件被下载次数 979
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95178&k=03ab864cc9abb77e5a4f9556f978be04&t=1732521236