Board logo

标题: 下料版墙需优化 [打印本页]

作者: 梁志华    时间: 2019-1-20 12:04     标题: 下料版墙需优化

剪力墙.人防墙纵筋在楼层部位识别不了底部锚固部位的框架梁,次梁,连梁,暗梁算出来不是梁的算法,保护层不支持主筋与箍筋分开设置,软件的暗梁算法应该按照16G101-1的79页做法,这样的话主筋与箍筋的保护层就应该分开设置

图片附件: 墙暗梁.png (2019-1-20 12:04, 2.56 KB) / 该附件被下载次数 2387
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95264&k=d77d2908add4939fa5a8d199b41369ec&t=1749231483



图片附件: 墙贯通.png (2019-1-20 12:04, 7 KB) / 该附件被下载次数 2420
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95265&k=ccc71e0b5798e59e32bf2a30a40bb180&t=1749231483



图片附件: 墙不读取锚固区.png (2019-1-20 12:04, 33.65 KB) / 该附件被下载次数 2445
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95266&k=719c1c55024514b99581e9a73b343d90&t=1749231483



图片附件: 墙不读取锚固区三维.png (2019-1-20 12:04, 14.15 KB) / 该附件被下载次数 2417
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95267&k=24de30899eb5b433bd5a15815b17d4d8&t=1749231483


作者: 鲁班技术011    时间: 2019-1-21 15:10     标题: 回复 1# 梁志华 的帖子

楼主您好,本层的梁不能和本层的墙锚固,墙应该绘制上层就会有锚固
作者: 梁志华    时间: 2019-1-22 09:29     标题: 回复 2# 鲁班技术011 的帖子

上层有锚固,但是在本层实现不了插筋,插筋不是上层用的啊,而且上层又是断开搭接的,如果就一米多高点的墙,没有必要断开。
作者: 鲁班技术011    时间: 2019-1-22 13:43     标题: 回复 3# 梁志华 的帖子

楼主您好,上下层都有墙就是贯通的,下层没有墙上层的墙就锚入到下层的梁里了
作者: 梁志华    时间: 2019-1-23 17:45     标题: 回复 4# 鲁班技术011 的帖子

指的是楼层新增墙,你试试看?你说的那样行不行?
作者: 梁志华    时间: 2019-1-23 19:17     标题: 回复 4# 鲁班技术011 的帖子

你倒是做一个看看哈,咋就没有明白的了?