标题:
砖外墙凸出砼柱梁处布保温层怎样分类
[打印本页]
作者:
tjzh1218
时间:
2019-7-3 21:41
标题:
砖外墙凸出砼柱梁处布保温层怎样分类
250厚砖外墙凸出柱梁边50,现在在凹进砖外墙的砼柱梁要贴50厚保温层。怎样选出仅砼处50厚的保温层数量。如下图
图片附件:
怎样选砼保温层.png
(2019-7-3 21:41, 31.63 KB) / 该附件被下载次数 2927
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95508&k=865f7cb4d3ac584daa2fb7713aa9ad60&t=1732530344
作者:
鲁班技术002
时间:
2019-7-4 08:58
楼主您好
使用装饰工程绘制保温层厚度调整为50在柱边绘制绘制完成右键确认
作者:
tjzh1218
时间:
2019-7-4 20:43
标题:
还有问题
砼柱可以绘制,还有外墙梁无法解决,因为梁是有高低不同,每个去绘也不现实,能否有更好的办法。
作者:
鲁班技术002
时间:
2019-7-5 09:03
标题:
回复 3# tjzh1218 的帖子
你好:
正常工程量都是包含在墙保温中的,单独选出只能手动绘制,调整标高
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0