Board logo

标题: 电缆配电箱预留不对,多预留了一个 [打印本页]

作者: 67751581    时间: 2019-8-28 09:39     标题: 电缆配电箱预留不对,多预留了一个

电缆工程量中多预留一个配电箱半周长,但平面图中两个配电箱没有重叠,怎么回事?

图片附件: 1A73E1B3EDC64AF4B85AD897ED1A18D3.jpg (2019-8-28 09:39, 23.83 KB) / 该附件被下载次数 1246
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95625&k=6db3f47ea1879b5f9325c325b26de691&t=1714330797



图片附件: 1111.jpg (2019-8-28 09:39, 38.13 KB) / 该附件被下载次数 1256
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95626&k=8e0297aa436ab923d751d56b6a85c5e3&t=1714330797


作者: 鲁班技术001    时间: 2019-8-28 10:20

楼主你好,在本层三维下查看管线与配电箱是否有多处相交,因为只有管线与配电箱相交才会生成预留
作者: 67751581    时间: 2019-8-28 10:25

是不是由于这样造成的,那能不能改变配电箱的方向呢?

图片附件: 222.jpg (2019-8-28 10:25, 79.77 KB) / 该附件被下载次数 1258
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95627&k=f6b7a6640ca8904228d8cb181bedb2d2&t=1714330797


作者: 67751581    时间: 2019-8-28 10:35

也就是扣不扣减 主要是三维效果
作者: 鲁班技术001    时间: 2019-8-28 17:28

楼主你好,配电箱的方向可以修改,双击配电箱,修改Z轴的角度即可旋转。因为预留是根据管线进入配电箱形成的,一根管线进入一个配电箱就会有一个预留,如果有多个预留,就是管线与配电箱多次相交,导致出现多个预留。在平面图上无法直观的看出是否进行了多次相交,因为三维的位置是可以人为的修改,所以要在三维状态下进行查看,是否管线与配电箱进行了多次的相交

[ 本帖最后由 鲁班技术001 于 2019-8-28 17:47 编辑 ]

图片附件: QQ截图20190828172517.png (2019-8-28 17:28, 8.07 KB) / 该附件被下载次数 1301
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95628&k=29389f062cf5056f55c6e5f5af901b95&t=1714330797






欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0