作者: 6398    时间: 2020-1-2 10:52     标题: 遇到就说的节点

好久没在论坛发言了,现在鲁班又恢复了收费,预估以后对软件的自我要求,相信会越来越好,作为用户的我,以后在碰到需要优化的节点,也会把它发到论坛上,希望鲁班能够注重用户需求,自我革命,向高标准要求上大步迈进。
下图节点处应优化自动计算放谢箍筋才好,这样也才能符合要求。



图片附件: 1.png (2020-1-2 10:52, 38.51 KB) / 该附件被下载次数 881
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95760&k=e8a401aaf99095f276f5f59bb4325af7&t=1715089739



图片附件: 2.png (2020-1-2 10:52, 120.6 KB) / 该附件被下载次数 899
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95761&k=bc3b852e87c6a6ca6107fc63149e73bd&t=1715089739


作者: 鲁班技术035    时间: 2020-1-2 13:58

楼主您好,您这个是平面斜交的,有没有像您上面第一张图是立面相交的图集构造呢
作者: 6398    时间: 2020-1-3 17:29     标题: 回复 2# 鲁班技术035 的帖子

目前未看到有图集直接画出上图的节点排布,但可参照水平向的,原理是相通的。否则受力钢筋有几十公分长而没有箍筋约束,说不过去呀。
作者: 鲁班技术035    时间: 2020-1-3 17:44

楼主您好,问题已知,感谢您的建议、