Board logo

标题: 主次梁交接处主梁的箍筋 [打印本页]

作者: lj1986    时间: 2020-2-21 10:58     标题: 主次梁交接处主梁的箍筋

主次梁交接处主梁的箍筋,按规范交接处的箍筋应照常设置,为什么三维里没有,这个怎么设置

图片附件: (2020-2-21 10:58, 51.97 KB) / 该附件被下载次数 1898
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95826&k=a277843b2524699b8c8b2c6b2712f0a3&t=1714841610


作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2020-2-21 13:38     标题: 回复 1# lj1986 的帖子

楼主,你好!
有柱的地方是不会有附加箍筋的,一般是梁梁相交才会布置吊筋和附加箍筋。再者,附加箍筋是不显示钢筋三维的。
作者: lj1986    时间: 2020-2-21 13:43     标题: 回复 2# 钢筋产品工程师MTX 的帖子

这个是主次梁交接的地方,不是吊筋和附加箍筋,是主梁在支座内的箍筋
作者: 鲁班技术035    时间: 2020-2-21 13:48

楼主您好,默认是有起步距离的是50,看梁的计算设置第51条 箍筋起步距离。
作者: lj1986    时间: 2020-2-21 13:55     标题: 回复 4# 鲁班技术035 的帖子

这个怎么设置,我这个是支撑里的主次梁,现在主梁支座里的箍筋都没算
作者: 鲁班技术035    时间: 2020-2-21 14:13

楼主您好,看我刚说的那一条,有详细说明,想贯通那么就输入小于0的数值。
作者: lj1986    时间: 2020-2-21 14:17     标题: 回复 6# 鲁班技术035 的帖子

调成负值了,好几跨梁箍筋就多了5根,明显不对啊,
作者: 鲁班技术035    时间: 2020-2-21 14:25

楼主您好,此处需要自己修改下的,有点问题。