标题:
梁底部筋不伸入支座
[打印本页]
作者:
fjpr6677
时间:
2020-8-17 15:02
标题:
梁底部筋不伸入支座
梁底部筋有2C16(-2)/3C20 请问在软件中怎么布制
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2020-8-17 17:25
标题:
回复 1# fjpr6677 的帖子
如果是集中标注的,那么属性里直接给格式 2C16(-2)/3C20就好。
11.png
(24.88 KB)
2020-8-17 17:25
图片附件:
11.png
(2020-8-17 17:25, 24.88 KB) / 该附件被下载次数 807
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=95996&k=db96f2b56b6338f925971832cc1d00e4&t=1743709430
作者:
鑫诚1
时间:
2021-3-5 15:59
只有使用平法标注的命令才能输入好像,集中标注不行好像
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2021-3-5 16:31
标题:
回复 3# 鑫诚1 的帖子
输入的时候,注意括号是英文状态下的(),还有就是软件版本建议更新。