Board logo

标题: 箍筋设置是间距@200,为何计算的时候变成@70/200了 [打印本页]

作者: rose215    时间: 2020-10-7 14:56     标题: 箍筋设置是间距@200,为何计算的时候变成@70/200了

箍筋设置是间距@200,为何计算的时候变成@70/200了,请教下是什么原因

图片附件: 1.png (2020-10-7 14:56, 19.55 KB) / 该附件被下载次数 1200
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96033&k=971f79a15eea535490a6176f4eb3d6b9&t=1714239277


作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2020-10-9 09:20     标题: 回复 1# rose215 的帖子

楼主你好,这个问题已经在群里回复过了,因为你的柱纵筋是绑扎搭接的,默认绑扎范围是需要加密的,加密间距为min(5*D,100),这也是图集要求的。如果你不想要绑扎加密,那么就调整柱计算设置。


图片附件: 1.png (2020-10-9 09:20, 63.58 KB) / 该附件被下载次数 783
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96034&k=50f0f9e0e5c09d6508d8385f8b7caeb7&t=1714239277