标题:
暗柱箍筋搭接区加密
[打印本页]
作者:
zlyooo
时间:
2020-11-10 23:49
标题:
暗柱箍筋搭接区加密
暗柱箍筋搭接区加密印象中好像应该是min(5*d,100),但软件默认是100,软件一般都是按规范默认的,请指点下100的依据好吗?
请正面回复下,不要简单说可以自己修改,我知道可以修改。因为我的计算成果已经发出去了,非常渴望100是有依据的。不然人家以为我算错了,这个量差的挺多。谢谢!
作者:
鲁班技术035
时间:
2020-11-11 09:37
楼主您好,看16g图集P73,右下角。
作者:
zlyooo
时间:
2020-11-11 18:08
以前还真没注意到这个。非常感谢!