作者: redyuan    时间: 2020-12-3 22:37     标题: 转角窗工程量计算的问题

各位大神!有遇到过转角窗按平米计算时,工程量统计的问题吗?工程量计算规范G**54 是按外框展开面积,软件是按找内框线乘以高度,这种情况怎么调整呢?

图片附件: (2020-12-3 22:37, 22.29 KB) / 该附件被下载次数 4186
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96093&k=e84cafddcc30e480ec10c3d636bf3b34&t=1714081234



图片附件: (2020-12-3 22:37, 27.95 KB) / 该附件被下载次数 4154
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96094&k=eef406f9cdcb5a94e8cf804b9b64e305&t=1714081234


作者: 鲁班技术005    时间: 2020-12-4 09:23

楼主你好,根据《建筑工程建筑面积计算规范》应按其围护结构外围水平面积计算1/2面积;飘窗是按围护结构外围水平面积计算的,不是按挑板外围计算的,如果想按挑板外围计算需要手算下。
作者: redyuan    时间: 2020-12-4 12:33     标题: 回复 2# 鲁班技术005 的帖子

我没描述清楚,我是要计算铝合金窗户的面积,不是计算建筑面积,房屋建筑与装饰工程计量规范上面说明窗户按 平米计量时,应计算框外围展开面积计算
作者: redyuan    时间: 2020-12-4 18:38

都没有人遇到这种问题吗?
作者: 鲁班技术005    时间: 2020-12-5 16:11

软件就是算的外面一圈的,可以可视化校验看下,再外围就是栏板了,如下图所示。

图片附件: 1.png (2020-12-5 16:11, 39.69 KB) / 该附件被下载次数 2749
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96095&k=c6feec4d56809faacdb0766e41522e19&t=1714081234


作者: redyuan    时间: 2020-12-5 22:40

一个洞口宽2760,两侧宽250,高度1710的窗户,型材厚度是100,他的外围尺寸应该是2760+250+250+100+100+100+100=3660,但是软件只计算了3260,另外我这个窗户比较特别,最多的有4个转角,这个误差就很大了。我希望知道怎么调整,软件有时候可能考虑不了那么多的可能性。

图片附件: (2020-12-5 22:40, 111.82 KB) / 该附件被下载次数 4046
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96096&k=06a1337c03b0417833fe4fcfc8b96916&t=1714081234



图片附件: (2020-12-5 22:40, 84.88 KB) / 该附件被下载次数 4102
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96097&k=ccb9665fb01fa88956d5ce7a5034a8e5&t=1714081234



图片附件: (2020-12-5 22:40, 24.51 KB) / 该附件被下载次数 4154
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96098&k=a1693643e64b9ce0bd51ea473ef98b2f&t=1714081234



图片附件: (2020-12-5 22:40, 89.42 KB) / 该附件被下载次数 4162
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96099&k=eaa556b77944aee50b9c9f5b23b5a90b&t=1714081234


作者: 鲁班技术005    时间: 2020-12-7 09:18

你好,你这个框外围是门窗框不是加上下挑板的玻璃离板边距,软件默认实体是不加玻璃离板边距的。
作者: redyuan    时间: 2020-12-7 14:02

这样的话,就少计算工程量了啊!框料越大损失就越大,这个有什么办法调整吗?
作者: 鲁班技术005    时间: 2020-12-7 15:40

如果需要加的话,暂时需要手算下的,很抱歉给您带来不便了。
作者: redyuan    时间: 2020-12-7 21:08     标题: 回复 9# 鲁班技术005 的帖子

客气了!感谢解答!
作者: 1+1    时间: 2020-12-9 11:03     标题: 想算至外框,为何不加100呢

想算至外框,为何不加100呢

图片附件: (2020-12-9 11:03, 22.85 KB) / 该附件被下载次数 1883
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96103&k=cfed0eac96e0f98eeea617cdb3712d82&t=1714081234



图片附件: (2020-12-9 11:03, 20.67 KB) / 该附件被下载次数 1856
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96104&k=7d691b2d9d1185d223fb3af2f1aa80f6&t=1714081234


作者: redyuan    时间: 2020-12-20 09:29     标题: 回复 11# 1+1 的帖子

主要是这个窗户有点特殊,最多有4个转角柱。按你那个方法,后期也没法进行可视化校验。