标题:
请教 为何一直会主次梁交界处未布置附加箍筋
[打印本页]
作者:
vz2992zm
时间:
2021-2-17 23:01
标题:
请教 为何一直会主次梁交界处未布置附加箍筋
想问问各位大神:为什么云检查会一直有主次梁交界处未布置附加箍筋,该怎么解决呢?
这根梁支座已识别了,计算设置里也填了次梁每侧附加箍筋,但是云检查一直就出现主次梁交界处未布置附加箍筋
附件:
(2021-2-17 23:01, 242.9 KB) / 该附件被下载次数 0
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96132&k=9ad51f425a14d6c52d89bc99723911e8&t=1743709413
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2021-2-18 08:38
标题:
回复 1# vz2992zm 的帖子
楼主,你好!
计算设置默认是有,但是要配合平法标注才会生效的。