标题: 竖向加腋梁底筋计算错误 [打印本页]

作者: lifucheng    时间: 2021-8-10 11:52     标题: 竖向加腋梁底筋计算错误

竖向加腋梁底筋计算长度:鲁班钢筋是从框架柱边起计算锚固长度(错误);16G101-1第86页是从加腋端部起计算锚固长度(正确)。

图片附件: 1628566251(1).png (2021-8-10 11:52, 550 KB) / 该附件被下载次数 986
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96310&k=a92ebc4e74e7e862143146ca813bb5ef&t=1714372684



图片附件: 1628567497(1).png (2021-8-10 11:52, 73.85 KB) / 该附件被下载次数 958
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96311&k=127bfc50b3ad200c1ebc2632861f4494&t=1714372684


作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2021-8-11 09:39     标题: 回复 1# lifucheng 的帖子

楼主,您好!
底筋伸入目前是从支座边起算,没有考虑加腋处,这个后续会做优化。
目前可将底筋锚入的lae换算成lae-加腋尺寸的值来处理。
作者: lifucheng    时间: 2021-8-11 21:34     标题: 回复 2# 钢筋产品工程师MTX 的帖子

LAE换算成“LAE-加腋尺寸”也不妥:同一根梁,有的跨有加腋,有的跨没加腋,梁底筋计算还是会错误。
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2021-8-12 09:15     标题: 回复 3# lifucheng 的帖子

楼主,您好!
如果存在多跨不同的情况,可在骨架图里更改会更快速一些。
作者: lifucheng    时间: 2021-8-15 23:23     标题: 回复 4# 钢筋产品工程师MTX 的帖子

尽快优化程序是最负责任的措施!
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2021-8-19 16:42     标题: 回复 5# lifucheng 的帖子

需求收到!