Board logo

标题: 墙水平筋 [打印本页]

作者: ABC227228    时间: 2021-8-29 23:56     标题: 墙水平筋

墙水平筋在纵向筋内侧,想没置成水平筋两端伸入暗柱时够到锚固长度时不弯折,怎么设置?
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2021-8-30 09:25     标题: 回复 1# ABC227228 的帖子

楼主,您好!
可将端部的暗柱用框架柱来做,这样让其读取规则选择锚入。


图片附件: 1.png (2021-8-30 09:25, 45.14 KB) / 该附件被下载次数 468
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96330&k=2459a4ed72c07fc9ae29d17e33414510&t=1732509857


作者: ABC227228    时间: 2021-8-30 15:52

老师,你指的这个是端柱,而不是暗柱,计算设置中伸入端柱也设置成按锚固,计算结果也是满足锚固长度时它也是一直伸到暗柱边且弯头,不知道什么意思
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2021-8-30 17:27     标题: 回复 3# ABC227228 的帖子

想要不弯折,那么就按端柱来读取,更改规则为按锚固即可,或者固定一个锚入长度数值。
作者: ABC227228    时间: 2021-8-30 20:01

老师,怎么才能把暗柱设置成端柱。
作者: 鲁班技术003    时间: 2021-8-31 10:25

定义框架柱的属性,将暗柱更换构件类型为框架柱,然后将墙计算设置里12条改为按锚固