标题:
建模过程中一些问题,求解答
[打印本页]
作者:
zhengtianxiang
时间:
2021-10-12 16:24
标题:
建模过程中一些问题,求解答
1、梁:吊筋附加箍筋的生成设置
2、基础梁、承台、板等一些构件如何修改单个构件的标高(不改变其他同名构件)
3、工程标高与楼层标高的区别
4、“随板调整”功能使用后,三维仍显示梁没有变化
谢谢各位大神!
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2021-10-13 09:17
标题:
回复 1# zhengtianxiang 的帖子
楼主,您好!
1.附加箍筋可在梁转化之后,在“梁”类里选择吊筋布置来处理,这个方式核对附加箍筋位置很直观。
1.png
(57.45 KB)
2021-10-13 09:17
2.要单个更改构件的标高,就用“标高调整”命令,想调整一个还是两个可自己选择。
2.png
(10.01 KB)
2021-10-13 09:17
3.工程标高相对于正负零而言的高度,楼层标高相对各自楼层的楼地面而言的高度。
4.随板调整,如果梁(若指的是框架梁和次梁)没变化,那么要么是屋脊线没闭合,要么是梁有一部分的长度在板的外边。
图片附件:
1.png
(2021-10-13 09:17, 57.45 KB) / 该附件被下载次数 415
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96345&k=6e801a7b39e1833a82fed47284ab7f61&t=1743709361
图片附件:
2.png
(2021-10-13 09:17, 10.01 KB) / 该附件被下载次数 422
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96346&k=512bfa325d2eec1942d60898d6cf8220&t=1743709361
作者:
zhengtianxiang
时间:
2021-10-28 14:06
标题:
回复 2# 钢筋产品工程师MTX 的帖子
好的,非常感谢!