Board logo

标题: 柱的事 [打印本页]

作者: 19721026    时间: 2021-11-18 15:19     标题: 柱的事

1  我说的是柱图形法中增加柱纵筋排列图   2  柱图形法中收筋后长桩或短桩每根错开,还有上柱14根比下柱12根多出的2根钢筋,即算上2根插筋后长桩或短桩每根错开   3 我说的是柱图形法中增加柱梁节点以及非节点区域内,外箍筋的扣减数量

图片附件: Cache_71ccc37ab8d839cb..jpg (2021-11-18 15:19, 41.43 KB) / 该附件被下载次数 23504
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96370&k=f7c73162cc0a4f4edcd772a94ab44c58&t=1732510152



图片附件: Cache_300bd880021ed2af..jpg (2021-11-18 15:19, 61.41 KB) / 该附件被下载次数 23153
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96371&k=53c29f01394891c13646612c3263b72f&t=1732510152



图片附件: Cache_-35e54568452209a5..jpg (2021-11-18 15:19, 8.73 KB) / 该附件被下载次数 23215
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96372&k=3a41f475244ced5681e0cc072b9778a2&t=1732510152


作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2021-11-19 09:54     标题: 回复 1# 19721026 的帖子

楼主,您好!
1.图上多出的插筋也需错开;
2.增加节点外的箍筋扣减
是否是以上这两个需求?
上柱多出的钢筋是会错开的,您图上的没错开,可将工程发给我们客服查看。
作者: 19721026    时间: 2021-11-19 10:55

1  是的,但还有图形法柱的纵筋排列图  2  我图上有四处,每处2根没有错开,但是你把4根插筋,每处放1根插筋,这样就错开了
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2021-11-22 09:25     标题: 回复 3# 19721026 的帖子

楼主,您好!
多出的钢筋没错开,工程可发给我们客服查看。
作者: 19721026    时间: 2021-11-22 11:15

1 柱图形法柱筋收了后以及插筋后都没有错开

图片附件: Cache_5ff21b5b947869a2..jpg (2021-11-22 11:15, 27.11 KB) / 该附件被下载次数 22052
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96373&k=9819de5b2adafa8a6a2c88539ae1bc20&t=1732510152



图片附件: Cache_223c4b6cd59972e2..jpg (2021-11-22 11:15, 46.45 KB) / 该附件被下载次数 23088
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96374&k=a121ba10db2ed8f505dad1b72a8a24e8&t=1732510152


作者: 鲁班技术021    时间: 2021-11-22 18:07

您好,我们的高低桩一直都是错开的,在修改完之后,此处柱子会排在后面,从而造成没有错开的假象,实际上此处不是相邻的钢筋,另外插筋没有错开是因为此处是上柱多出的插筋,会插入支座,并不需要错开
作者: happy102318    时间: 2021-11-24 21:46

多出的钢筋也应错开啊
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2021-11-25 11:16     标题: 回复 7# happy102318 的帖子

楼主,您好!
实际上我们的柱确实是错开了的,至于5#楼主的情况是高低桩的含义变化了,这本身就没问题的。
作者: happy102318    时间: 2021-12-2 09:44     标题: 你们是那里规范?

多出的钢筋立筋或少出钢筋立筋接头这个层面就不错开。
作者: happy102318    时间: 2021-12-2 10:31     标题: 柱的事

接头错开了吗?

附件: (2021-12-2 10:31, 190.7 KB) / 该附件被下载次数 8427
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96384&k=76850a4189414717add6e5aa129a1348&t=1732510152
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2021-12-3 10:21     标题: 回复 10# happy102318 的帖子

楼主,您好!
没法查看您的截图,请留下QQ号,我们联系您。
作者: lixuefei    时间: 2022-9-30 17:38

<p>这个问题在前年没有柱排列图的时候我就和客服提到过,说和研发的说一下的,现在还没有解决吗?</p>
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2022-9-30 18:02     标题: 回复 12# lixuefei 的帖子

楼主,您好!
目前是这样的,需要人为调整。