标题:
柱骨架图编辑
[打印本页]
作者:
13036387968
时间:
2021-11-24 17:15
标题:
柱骨架图编辑
(66.8 KB)
2021-11-24 17:15
柱骨架图编辑上部弯钩长改为0后清单生成错误
图片附件:
(2021-11-24 17:15, 66.8 KB) / 该附件被下载次数 2827
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96378&k=6a372b74bd5d64ff6c0c8b7d3f71a704&t=1732513136
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2021-11-25 11:14
标题:
回复 1# 13036387968 的帖子
楼主,您好!
您想要的是没弯折长度,但是这个编号已经是两折开头,只是改动数字是不能改变它的形状的,得双击简图选择一折的钢筋替代。
作者:
13036387968
时间:
2021-11-26 11:44
出现上面这种情形是在柱骨架图内编辑的,上部弯钩长改为0后在骨架图内已显示是1根直筋嘛,生成清单后却显示为一端弯折去了.
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2021-11-26 15:26
标题:
回复 3# 13036387968 的帖子
楼主,您好!
您说的情况我这并没有出现,请将工程发到邮箱
2771296501@qq.com
,且说明是哪层哪个编号的柱有疑问。
作者:
19721026
时间:
2021-11-26 20:08
可否在柱骨架图中增加一个直锚调弯锚,弯锚调直锚的功能?
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2021-11-29 11:46
标题:
回复 5# 19721026 的帖子
楼主,您好!
目前直锚变弯锚可直接用“封顶”功能,多少纵筋需要封顶就框选多少;
弯锚调直锚,可直接点击弯折长度改成0即可。
2.png
(46.97 KB)
2021-11-29 11:46
图片附件:
2.png
(2021-11-29 11:46, 46.97 KB) / 该附件被下载次数 472
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96381&k=519b9ba7f26b74b972660fdff7cd7d51&t=1732513136