作者: ABC227228    时间: 2022-2-19 00:15     标题: 定位箍

当定位箍数量超过柱下加密区箍筋数量时,计算结果就不对了。它不会自动扣减定位箍数量。比如说基础外墙上的暗柱因止水钢板需要七组定位箍,当计算基础以上一层柱子时,它就不会扣减己计入基础的定位箍数量,不知怎么搞的,没办法解决,
作者: 鲁班技术021    时间: 2022-2-19 17:54     标题: 定位箍

楼主您好,我们按照您的描述并未出现错误之处,您方便的话,可以联系我们400-921-8880,将工程发给我们看一下是哪里的问题。
作者: ABC227228    时间: 2022-2-20 20:13

我知道你说的意思,你验证的是0房的定位箍筋数量,这个没错。我反复比较的是0层的上一层,比如说负一层吧,当私有属性定义负一层暗柱定位箍筋数量为7组时,经过计算,0层柱计算结果定位箍是有7组,而负一层同位置柱箍筋数量却没有相应减少7组,负一层它的计算结果与定位箍为0时完全相同,您可以试试看,如果确实是这样的,请告诉我,我也就不纠结这个问题了。