标题: 下柱多余钢筋收头之后上层板面相邻钢筋长短桩错不开 [打印本页]

作者: 13044595186    时间: 2022-8-12 21:19     标题: 下柱多余钢筋收头之后上层板面相邻钢筋长短桩错不开

<p>下柱多余钢筋收头之后上层板面相邻钢筋长短桩错不开</p>

图片附件: 1.png (2022-8-12 21:19, 5.98 KB) / 该附件被下载次数 817
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96624&k=acfe3f26378988b7b6023f5023dfb1b6&t=1714259283


作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2022-8-15 09:26     标题: 回复 1# 13044595186 的帖子

楼主,您好!
下插的钢筋目前不会单独为下插的做错开,这需要在骨架图中人为错开哦。
作者: 13044595186    时间: 2022-8-15 09:47

<p>这不是下插的钢筋 这是 下柱三根钢筋钢筋跟上层两根钢筋连接 下层中间的那根柱筋在梁内锚固 上层板面的起来的两根相邻钢筋  没有高低错开 这不是bug吗?</p>
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2022-8-15 09:58     标题: 回复 3# 13044595186 的帖子

楼主,您好!
纵筋错开是根据它们的位置关系的,比如第一根是低桩伸入上去,第二根是多出的本层封顶,但它就是高桩,第三根是低桩伸入上去,您现在是想要第一和第三根两者错开,这个错不开的,因为中间有根与他俩错开了,含义已经定下是高桩还是低桩了,您想要这样隔空错开得人为调整。
作者: 13044595186    时间: 2022-8-15 10:15     标题: 回复 4# 钢筋产品工程师MTX 的帖子

下层柱中间收头的钢筋 和上层板面起来的钢筋 不是在同一个连接区段里面 为何还要考虑 考虑收头钢筋的位置关系呢?
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2022-8-15 11:14     标题: 回复 5# 13044595186 的帖子

楼主,您好!
因为它们同属下层的钢筋,高低桩本就是同层来判断。目前想要达到您的效果暂时只有自己手动调整。
作者: ydr1    时间: 2022-8-16 23:06     标题: 回复钢筋产品工程师MTX

为什么构建法柱子中部筋收锚比如(下层3C20上层变成2C20)可以错开,图形法柱子收筋不能50%错开,这是你们软件问题为什么不重视升级?而是要求用户自己手工调整修改?跨板负筋只有一个方向时板跨中内没有分布筋,这个问题两年前我提到过,现在还是没有解决,这是用户问题吗?V18版本柱子套筒上下层变径套筒报表里面不显示,你们会升级吗?升级不努力,各个群里面天天广告,客服天天忽悠用户,后期会升级,后期会更新
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2022-8-17 11:05     标题: 回复 7# ydr1 的帖子

楼主,您好!
您说的这几个问题我们都已经知晓,也已反馈给研发,后续会做优化完善的。
作者: happy102318    时间: 2022-8-19 21:39     标题:

<p> </p><h2>下柱多余钢筋收头之后上层板面相邻钢筋长短桩错不开回复</h2><p>锘是什么意思?</p><p></p>
作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2022-8-22 09:17     标题: 回复 9# happy102318 的帖子

楼主,您好!
钢筋本身的高低桩含义就已经在本层中确定了,不管钢筋根数上下是否有变化,都不会影响到本身的含义,所以您要的错开目前是需要自己手动的来错开,这个问题我们后续也会进行优化的。