作者: 我不懂    时间: 2023-9-11 20:55     标题: 梁计算错误

<p>使用22G计算非框架梁底筋不对</p>

图片附件: 1694436737011.png (2023-9-11 20:55, 105.29 KB) / 该附件被下载次数 1033
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96660&k=ac66349f796eeeb61bf28bd1ef096a4b&t=1732503899


作者: 鲁班技术077    时间: 2023-9-12 09:15

<p>下部钢筋选择节点2就好了<br/></p>

图片附件: P@[QZ18HS[W`R24@SM_ZEG7.png (2023-9-12 09:15, 91.18 KB) / 该附件被下载次数 1025
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=96661&k=01d2949bbf5f9c9226966603dfc6036e&t=1732503899


作者: 钢筋产品工程师MTX    时间: 2023-9-12 09:25     标题: 回复 1# 我不懂 的帖子

楼主,您好!
Lg名称是抗拉而不是抗扭。下部筋读取的是规则35~37条。
作者: 我不懂    时间: 2023-9-14 19:59     标题: 回复 2# 鲁班技术077 的帖子

选择37条节点二,可是有的非框架梁腰筋时G或者没有腰筋就不对了,不可能一层非框架梁每一道都单独设置吧啊
作者: 鲁班技术077    时间: 2023-9-15 10:01

<p>您可以设置通用设置一种    比如  次梁通用设置135°弯折5d     对于受扭的次梁   您可以使用私有属性调整,快捷键Ctrl+B    可以连续选择受扭的梁   右键   对选中部分的次梁调整  上次截图的那个   记得把12d改成15d  就好了。  <br/></p><p>暂时不能自行判断   后面这个功能应该会有的<br/></p><br/>