鲁班软件官网  |   鲁班课堂  |   BIM视频精选  |   BIM直播课程  |   BIM文库  |   BIM软件下载  |   BIM论坛
鲁班商城 
发新话题
打印

板筋面筋无锚固发一张cad.为了看清楚点我关闭了其他图层

板筋面筋无锚固发一张cad.为了看清楚点我关闭了其他图层

支座钢筋,跨版负筋无法平行边布置

附件

排列图输出.dwg (179.75 KB)

2013-4-9 19:25, 下载次数: 35256

TOP

其中相同长度的支座钢筋可以不必和分布筋同时输出,同时输出时造成大量重复的数据,同长度,同根数,可以一次性将一种规格长度的支座钢筋,跨版负筋标注为同一编号。一次性输出。分布筋按板编号依次输出,重复时合并。并标记同类钢筋所用到的几块板,其中15 16 19 21 25 属同一种长度同一规格,同时15号有两种长度,智能编号时应该考虑标注长度在墙梁边的节点,并同时考虑支座宽度,一搞这么多编号。分布筋当他是另一类吧                                合并,我们平时都这么做。不浪费纸张好下料,不用再统计,做好了给你们记一等功

附件

排列图输出.dwg (180.5 KB)

2013-4-9 20:03, 下载次数: 34470

TOP

关于快速成板时的错误

上图所示中的板筋,面筋在上斜梁处的成板,正常情况下是以墙梁为支座成板,但是该图中成板竟然是板边在斜梁外不注意看不出,从面筋的锚固位置看去。成板条件有缺陷。那条梁边上的板和计算都有毛病,说明板板筋功能有缺陷,自由绘制问题还好一点。抓紧补一补

TOP

折梁处成板有误

折梁处成板有误,折梁处成板应跟进折梁的功能

TOP

联系。。。。。。。。。

15152518133。。。。。。

TOP

目前为止,支座钢筋编号就是默认中心线来编号,编号时未联动到支座宽度。我先用中心线,再编号,再改回为支座边线,不是兜了个圈子又回到原点了么,希望下次能在编号时,联动到支座宽度,当让也包括跨版负筋。按总体长度,规格相同即是同一标号。按标注长度和规格确定编号的方式优化了好

TOP

关于跨版负筋多板布置时不能垂直于梁或者墙?智能在平面内平行和垂直

TOP

打字错误纠正一下

关于跨版负筋多板布置时不能垂直于梁或者墙?难道只能在平面内平行和垂直?多跨斜板。。?

TOP

发新话题