设置跨层构件看不见风管

设置跨层构件看不见风管

鲁班技术老师各位大虾请教一个问题:我利用工程相对标高设置风管在平面和三维图中看不见风管,显示跨层构件已经打上勾。其他工程中未出现这种情况。是不是这个工程有问题?还是设置上问题?知道的麻烦告知原因?万分感谢!

附件

跨层风管未显示.png (51.83 KB)

2016-8-9 09:09

跨层风管未显示.png

三维显示无风管.png (46.13 KB)

2016-8-9 09:09

三维显示无风管.png

TOP

回复 2# 鲁班技术016 的帖子

标高设置我就是按你这样设置,还是不行。我看了下是不是文件有问题?

TOP

回复 2# 鲁班技术016 的帖子

谢谢016技术员。问题解决了,设置起点我没有加F+原因

TOP

风管立管怎么扭正

引用:
原帖由 鲁班技术016 于 2016-8-9 10:40 发表
楼主您好
您工程标高里的600这个标高是从正负00以上算起的,布置的构件应该在一层,如果要在-1层显示,标高设置用-1f+数字的格式去布置
再请教一个问题,风管标高设置好发现立管和平面管对不起来,是不是需要用cad旋转,但是旋转不过来?