筏板集水井问题

筏板集水井问题

筏板厚度1500mm  集水井深1000mm  放坡系数为60度,为什么布置到筏板中计算出水平距离应该是870mm,而软件只有577mm,导致筏板底筋进集水井的钢筋短不到300mm,现在该怎么处理??急用...麻烦专家给看看。

TOP

更正一下 应该是进集水井的钢筋 长 300mm

TOP

已经发过去了 谢谢

TOP

给看了没有呢?

TOP

请问你们有答案了吗?

TOP

你们应该没理解我问的问题,不是说集水井的钢筋有问题,而是筏板底筋进集水井的尺寸有问题?

TOP

我的问题就是如果那个集水井的二维显示不是870mm的话而是577mm的话,所有筏板底筋进集水井La就会长290mm。你们在看看

TOP

在这里跟大家说声对不起,是我个人理解错了,真不好意思。