大型安装工程建模,桥架配线心得

大型安装工程建模,桥架配线心得

这是最近刚完成的一个占地约400M*270M的单层地下室消防报警工程



这是局部放大



这是其中桥架及配线引线截图



其中 Z所在位置为消防控制中心总柜
          P为桥架分支节点位置,数字为节点序号,所有桥架均为一个系统
          A为配线引线引出位置,数字为引出序号

建模心得:
       地下室干线桥架走向复杂,穿墙位置原设计为预埋套管,为便于使用配线引线命令,
提前手动将套管位置布置桥架,(因原设计分段桥架较多又不在一条直线上,形成许多
短桥架,为后续工作带来麻烦);
       因为经验不足,看似连通的桥架,其实是断的(主要特征,未生成配件,后来反复
查找,调整才发现如此),
       配线引线,选择引入桥架,选择引出桥架,自动分析桥架路由,对于本工程,除了
几个靠近Z所在位置的引出,能正确分析出来,其他绝大多数,提示要求选择具体桥架,
这时,引入点到引出点之间的每一段桥架都必须手动选中,哪怕漏选一节,就通过不了,
重头再选,每一个引出,如此这般,当是都要“疯”了

建议:
       1.按节点分析桥架路由,提高分析识别率;
       2.如果成在多路由,应允许用户选择其中任一点后,该点所在的最长支路应该
都被选中,有效提高建模速度