不知道你所说的是不是这个,如果次梁底筋直径为16,支座200 ,刚好可以直锚,软件默认计算的是带弯钩的。这个就需要在计算设置设置一下,如下图:如果保护层是50,可以设置45,
附件
QQ截图20140825093543.png
(74.38 KB)
2014-8-25 10:04
改变能够改变的一切
接受不能改变的一切
帖子
785
精华
0
积分
4587
注册时间
2008-11-10
最后登录
2023-2-8
余 额 0
查看详细资料
TOP
从开始到现在
从开始到现在
帖子 785
积分 4587
余额 0
注册时间 2008-11-10
最后登录 2025-06-22
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2014-8-26 08:52
显示全部帖子
多试一下,这个怎么会有浪费呢?那个设置就是把底筋的保护层改小了,也就是底筋只有1公分的保护层,
如果没有设置,保护层60,如果200的支座,200-60=140,小于168,就得弯锚了,
附件
QQ截图20140826081938.png
(115.83 KB)
2014-8-26 08:52
QQ截图20140826082228.png
(113.76 KB)
发表于 2014-8-26 09:00
显示全部帖子
判断设定值是“原保护层-设定值=实际保护层”/60-50=10,底筋保护层就成了10.
如果底筋为16的,想不弯锚,就得设置为55,16*12=192. 200-192=8。
我们现场一般的16及以下的都不做弯锚,能省就省吧。
改变能够改变的一切
接受不能改变的一切
帖子
785
精华
0
积分
4587
注册时间
2008-11-10
最后登录
2023-2-8
余 额 0
查看详细资料
TOP
从开始到现在
从开始到现在
帖子 785
积分 4587
余额 0
注册时间 2008-11-10
最后登录 2025-06-22
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2014-9-4 11:15
显示全部帖子
回复 8# q455648714 的帖子
算我白说了,
我所说的是以支座200为例,钢筋直径16以及以下的。
你觉得200的支座,18,20以上的可以直锚吗?
支座300,350的,软件计算的有弯锚吗?
改变能够改变的一切
接受不能改变的一切
帖子
785
精华
0
积分
4587
注册时间
2008-11-10
最后登录
2023-2-8
余 额 0
查看详细资料
TOP
从开始到现在
从开始到现在
帖子 785
积分 4587
余额 0
注册时间 2008-11-10
最后登录 2025-06-22
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2014-10-18 13:59
显示全部帖子
回复 12# 13# 的帖子
软件没有那么智能,有些东西只能满足其一,在现有的情况下,只能这样的处理,
不同工程区别对待,如果小次梁多的可以设置直锚,弯锚的少量手工再改长度也是稍微轻松一点。
对于下料,计算后必须检查的,少量修改是不可避免的。
还有上面13#所说的12d和25cm取大值的,在什么地方?我重新再翻看了图集规范一遍又一遍,却没有看到。。。。。。
改变能够改变的一切
接受不能改变的一切
帖子
785
精华
0
积分
4587
注册时间
2008-11-10
最后登录
2023-2-8
余 额 0
查看详细资料
TOP
从开始到现在
从开始到现在
帖子 785
积分 4587
余额 0
注册时间 2008-11-10
最后登录 2025-06-22
发短消息
加为好友
当前离线
6
#
大
中
小
发表于 2014-10-18 17:48
显示全部帖子
没有注意, 这个锚固长度应该是指框架抗震框架,次梁为非框架也不参与抗震,所以这个250也和次梁没有关系的。
以前也碰上一个监理,说的是梁的架立筋搭接的问题,他也是说图集有写"任何情况下搭接长度不得小于300",
我理都不理他
改变能够改变的一切
接受不能改变的一切
帖子
785
精华
0
积分
4587
注册时间
2008-11-10
最后登录
2023-2-8
余 额 0
查看详细资料
TOP
从开始到现在
从开始到现在
帖子 785
积分 4587
余额 0
注册时间 2008-11-10
最后登录 2025-06-22
发短消息
加为好友
当前离线
7
#
大
中
小
发表于 2014-10-18 17:53
显示全部帖子
**一直是这样的计算的,250和12D取大值,是个错误。
**还有个问题也没有改,剪力墙的立筋还是5D直钩,这个在03G有,但现在11G没有,他也没有改,也有好久没有用了,不知道现在改了没有