板筋拆分
板筋接头率按25%来
计算
,按定尺长度排列,计算结果四根起头筋,收头也是跟起头筋长度一样,中间接的就不是定尺长度,能不能把中间接的也设置成按定心长度排列,最后收头不管。
还有就是,板筋的接头率可以计算为起头收头
钢筋
都一样长,那么梁钢筋为什么不行呢?梁钢筋如果起头收头钢筋也一样长,那么对下料钢筋绑扎也方便很多。也省得修改
附件
QV6WIC%MRJIF_J@JL@OZ%1T.jpg
(50.62 KB)
2013-3-24 18:14
BCRC2$18V4L@YBI69$~)~JW.jpg
(22.11 KB)
2013-3-24 18:14
帖子
206
精华
0
积分
766
注册时间
2012-10-24
最后登录
2018-12-4
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术027
帖子 884
积分 3968
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-28
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2013-3-24 18:44
只看该作者
回复 1# bzgq 的帖子
楼主您好,你可以在板筋的计算设置里面修改钢筋联通抽取方式为按定尺长度排列。然后在工程设置里面把钢筋模数设定改为定尺长度。
帖子
884
精华
0
积分
3968
注册时间
2011-8-30
最后登录
2015-1-7
余 额 0
查看详细资料
TOP
bzgq
帖子 206
积分 766
余额 0
注册时间 2012-10-24
最后登录 2025-06-28
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2013-3-25 09:52
只看该作者
回复 2# 鲁班技术027 的帖子
就因为设置成联通抽取为定尺长度,钢筋模数也改为定尺长度后,不行我才问的。
帖子
206
精华
0
积分
766
注册时间
2012-10-24
最后登录
2018-12-4
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术022
帖子 1413
积分 6955
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-28
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2013-3-25 10:05
只看该作者
您好,梁主筋考虑错开搭接,您可以手工修改看下。
帖子
1413
精华
0
积分
6955
注册时间
2011-8-30
最后登录
2014-10-3
余 额 0
查看详细资料
TOP
zjgzsqzzj
帖子 334
积分 1091
余额 0
注册时间 2010-05-20
最后登录 2025-06-28
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2013-3-26 08:56
只看该作者
胡扯些,梁主筋考虑错开搭接,难道板筋就不用考虑,板筋能办到,梁筋就不能办到,说不通吧
帖子
334
精华
0
积分
1091
注册时间
2010-5-20
最后登录
2022-2-26
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术022
帖子 1413
积分 6955
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-28
发短消息
加为好友
当前离线
6
#
大
中
小
发表于 2013-3-26 09:15
只看该作者
您好,梁和板都考虑了错开搭接的;梁的接头位置根据跨度,断开位置也不同,这就导致起头和收头钢筋的不同,可以修改接头位置将起头和收头位置的钢筋调整一致。