请问各位,如下需求该如何设置鲁班施工版

请问各位,如下需求该如何设置鲁班施工版

我见鲁班软件在框架梁底面筋弯锚时,伸入支座的的长度等于支座长度-50,而实际施工中我们往往为方便施工,伸入支座水平长度都是采用支座长度-100,请问各位大侠如何设置鲁班施工版才行啊?

附件

QQ截图20130218195943.png (2.49 KB)

2013-2-18 20:01

QQ截图20130218195943.png

QQ截图20130218200034.png (6.47 KB)

2013-2-18 20:01

QQ截图20130218200034.png

TOP

回复 1# wlgjeff3545 的帖子

楼主你好,你可以把计算设置里面的上部钢筋弯锚时,支座内平直段长度修改为hc-100即可

TOP

回复 2# 鲁班技术023 的帖子

我在计算设置里没有发现这一项设置啊?能否切图上传看看,非常感谢!

TOP

回复 3# wlgjeff3545 的帖子

你好,看一下这个截图

附件

未命名.jpg (57.23 KB)

2013-2-18 18:27

未命名.jpg

TOP

回复 4# 鲁班技术023 的帖子

非常感谢,我试了一下这种方法,虽然能够实现,但是出了一个问题!当设置成hc-100后,不知怎么的,如果面筋或者底筋在直锚够得情况下还是,直锚长度居然按照hc-100来计算了!

TOP

回复 5# wlgjeff3545 的帖子

你好,你也可以直接调整保护层即可

附件

未命名.jpg (19.9 KB)

2013-2-18 19:58

未命名.jpg

TOP

回复 5# wlgjeff3545 的帖子

在那里保护层设置就可以了。

附件

未命名.jpg (196.19 KB)

2013-2-18 20:02

未命名.jpg

本帖最近评分记录

TOP

回复 6# 鲁班技术023 的帖子

我用的构件法做的梁,不是建模布置梁来的,这个构件法里怎么调整啊?

TOP

回复 8# wlgjeff3545 的帖子

你好,看一下这个截图

附件

未命名.jpg (61.84 KB)

2013-2-18 20:11

未命名.jpg

TOP

回复 9# 鲁班技术023 的帖子

非常感谢!还有个问题问一下,怎么算出来拉筋宽度和箍筋宽度一样呢?

TOP