云检查、墙体标高无关联构件

云检查、墙体标高无关联构件

剪力墙的高度是软件默认,也就是层高?怎么会这样?我找了一个墙看了看,如下图2、图3
图2的剪力墙在-3层,同位置的在-4层是人防墙,这样计算也要出错?-3层的剪力墙纵筋在本层底部不会算个锚固吗?

附件

未命名.jpg (48.64 KB)

2013-4-21 14:02

未命名.jpg

未命名1.jpg (63.43 KB)

2013-4-21 14:02

未命名1.jpg

未命名2.jpg (69.7 KB)

2013-4-21 14:02

未命名2.jpg

QQ:747867364
popo1618@126.com

TOP

回复 1# popo1618 的帖子

你好!云模型检查的这部分错误,应该是相同位置的上下层构件存在标高没有衔接的问题而导致的,你不要只看层高,你看下上下层接洽面的标高,用构件标高来查看(采用工程标高样式)

TOP

两个墙都是取层高的,这样还衔接不上?
QQ:747867364
popo1618@126.com

TOP

回复 3# popo1618 的帖子

您好,您看下您上下层的墙体标高是否对应。

TOP

这个是软件有问题 早就提过了  因为墙中心线不一致就会出现  我们的技术员真不知道用不用软件?

TOP

楼主您好,这种情况有两个原因:1、构件标高未连接,你使用查看标高命令,不要看属性下面的标高;2、墙体中心线没有对齐,因为暂时是以中心线、标高判断。后续会实现实体化计算。

TOP

引用:
原帖由 鲁班技术015 于 2013-4-22 10:07 发表
楼主您好,这种情况有两个原因:1、构件标高未连接,你使用查看标高命令,不要看属性下面的标高;2、墙体中心线没有对齐,因为暂时是以中心线、标高判断。后续会实现实体化计算。
大致明白了软件的判定工作原理,我可以告诉你,标高是正确的。我现在想知道这样计算会不会有计算结果错误?比如,该锚固的没有锚固,改算插筋的没有算插筋,改搭接的不会搭接,这种情况有木有?有木有?
QQ:747867364
popo1618@126.com

TOP

您好,通常是不会有影响钢筋总量的,建议您构件布置后检查下计算结果。

TOP

这个问题现在还在啊

TOP