» 人防外墙顶部变截面钢筋怎么设置?
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
人防外墙顶部变截面钢筋怎么设置?
358482626
帖子 2
积分 25
余额 0
注册时间 2015-06-08
最后登录 2025-05-04
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2015-6-8 11:19
只看该作者
人防外墙顶部变截面钢筋怎么设置?
如图所示,人防外墙上部遇到变截面, 外侧竖向
钢筋
贯通,应该怎么设置?
[
本帖最后由 358482626 于 2015-6-8 11:25 编辑
]
附件
QQ图片20150608105728.jpg
(213.63 KB)
2015-6-8 11:19
帖子
2
精华
0
积分
25
注册时间
2015-6-8
最后登录
2015-6-9
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术093
帖子 1350
积分 4431
余额 0
注册时间 2013-02-22
最后登录 2025-05-04
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2015-6-8 13:40
只看该作者
回复 1# 358482626 的帖子
如果你的人防墙是外边平其,在墙计算设置变界面几点选择好即可。如果外边不对其则不好设置,手动修改