求助,关于鲁班土建中交接处钢丝网的计算

求助,关于鲁班土建中交接处钢丝网的计算

图纸设计要求不同交接处设置400宽钢丝网,在鲁班中套用13-154,钢丝网宽度输入200;本层高度2.9m,顶部框架梁尺寸:200*500mm。D0915底标高900mm。我想知道这个可视化校验里这个量怎么算出来的,算的对不对?

附件

QQ图片20190528185227.png (59.32 KB)

2019-5-28 18:57

QQ图片20190528185227.png

QQ图片20190528185235.png (43.55 KB)

2019-5-28 18:57

QQ图片20190528185235.png

QQ图片20190528185400.png (59.32 KB)

2019-5-28 18:57

QQ图片20190528185400.png

QQ图片20190528185534.png (17.48 KB)

2019-5-28 18:57

QQ图片20190528185534.png

QQ图片20190528185540.png (20.03 KB)

2019-5-28 18:57

QQ图片20190528185540.png

TOP

回复 1# 薪火传承 的帖子

楼主您好
               我们软件是根据套定额出量的,可视化校验里面也有计算式的,计算的量是没问题的,如果您要是不放心,可以手算校验一下

TOP

回复 2# 鲁班技术006 的帖子

就是因为手算校验不对,所以我才问的。比如说交接处300宽的钢丝网,套13-154的定额,之前你们建议是宽度输入的150,这个计算式你可以看到就是按照150算的。但是实际上不应该长度乘以300吗?可视化校验可以看到,上面的计算式明显不对啊

TOP

难道不是应该输入400吗?

TOP

回复 3# 薪火传承 的帖子

要输入300的

TOP

回复 4# winorange 的帖子

好的 我知道了 谢谢