再提梁的锚固与接头问题

再提梁的锚固与接头问题

TOP

这个问题我提过多少次,梁不以墙柱的混领土标号计算锚固,却以梁本身的标号计算锚固,这就是一个错误。
应该是钢筋在什么构件里面,就按该构件的具体数据计算锚固与搭接。真不知道怎样计算结果怎么和人家对的量。
一层梁下来要比人家多多少钢筋。

TOP

现在基本都是柱强梁弱的情况,按这样做在现场公司根本就不同意,
希望引起研发人员的重视,就目前的版本有没有什么其他的变通方法,
否则我的梁做起来,现场根本就不能用。

TOP

TOP

搭接,锚固值可以更改。就是要自己去手动修改,太麻烦。

TOP

回复 5# hongyan 的帖子

楼主您好
不好意思,今天没有钢筋工程师值班,您的问题会在明天上午8:30之后给您回复

TOP

回复 4# hongyan 的帖子

柱强梁弱这里暂时只能在计算后手动修改相关数值,搭接锚固值也暂时只能通过手动修改,你的建议我们这里会向研发反馈

TOP

TOP

梁重新刷新支座宽度进行检查和计算

TOP

回复 9# 鲁班技术093 的帖子

刷新支座宽度也不行,还有什么其他的方法