板分布筋的问题

板分布筋的问题

板与到负筋跨板负筋与横向或竖向是支座钢筋时不计算分布筋,

[ 本帖最后由 happy102318 于 2015-3-13 15:10 编辑 ]

TOP

楼主你好,
当您有负筋时,代替了分布筋,则分布筋不会计算。

TOP

回复 2# 鲁班技术029 的帖子

你看懂帖子吗,是一跨板一向是负筋一向是支座筋不计算分布筋

[ 本帖最后由 happy102318 于 2015-3-13 16:33 编辑 ]

附件

QQ图片20150313162803.png (14.74 KB)

2015-3-13 16:29

QQ图片20150313162803.png

QQ图片20150313163043.png (11.09 KB)

2015-3-13 16:32

QQ图片20150313163043.png

QQ图片20150313163250.png (12.26 KB)

2015-3-13 16:33

QQ图片20150313163250.png

TOP

怎么不回答啊
引用:
原帖由 happy102318 于 2015-3-13 16:18 发表
你看懂帖子吗,是一跨板一向是负筋一向是支座筋不计算分布筋

TOP

您好,这个是这块板上X方向的负筋代替了Y方向的支座钢筋的分布筋,就不计算分布筋了。

TOP

那Y向的支座钢筋中间没分布筋啊。就是支座钢筋与支座钢筋中间负筋下应有分布筋。

[ 本帖最后由 happy102318 于 2015-3-15 12:58 编辑 ]

附件

1.png (14.95 KB)

2015-3-15 12:58

1.png

TOP

楼上说的对呀,请鲁班回答,负筋在两端与支座筋相交处没有分布筋外,中间没有和支座筋相交处的负筋分布筋哪去了

TOP

回复 6# happy102318 的帖子

您好:请你致电4009203000转3,钢筋24小时服务电话,详细说明问题,我们为您解决。

TOP

回复楼主,首先这个是你自己搞错了,而不是鲁班的问题,你中间的分布筋,应该用板筋中的温度筋布置,鲁班从来都没有支持过你说的玩法,所以首先发现问题,先问问自己是不是没搞懂,这个论坛是个大家讨论学习的地方,所以说事情希望各位能带着探讨的态度,不要把话说的那么绝对,也不要说的那么难听,容易误导别的人,纯属个人意见,不喜勿喷

附件

3.png (883.17 KB)

2015-3-18 11:32

3.png

本帖最近评分记录

TOP

此项不应规温度筋计算啊应规负筋算。要是图纸上不要求布温度筋那就空那儿吗?