梁转化问题求解

梁转化问题求解

梁转化完成后,梁伸入了剪力墙很多,就像这样
我是不是应该把梁边线拖到和剪力墙边线相交,就像这样

我两种都试了,这两种连接方式的三维钢筋图是不一样的,请问哪种正确?

TOP

建议梁延伸一下,使两条梁相交形成闭合,梁钢筋量不变,但是对板筋计算会有影响的。

附件

1.png (42.21 KB)

2016-11-12 13:48

1.png

2.png (45.57 KB)

2016-11-12 13:48

2.png

3.png (20.31 KB)

2016-11-12 13:48

3.png

改变能够改变的一切
接受不能改变的一切

TOP

布墙的时候覆盖暗柱,那样梁会以墙为支座。
以暗柱为支座时会计算弯锚。

附件

4.png (77.35 KB)

2016-11-12 13:55

4.png

改变能够改变的一切
接受不能改变的一切

TOP

不好意思,没太看懂,能否具体解答一下:1.布梁时,梁是否要伸入剪力墙暗柱里,若果要伸入,伸入多少?2.布剪力墙时,是否要在暗柱的范围也布上墙?

TOP

回复 4# 2916770869 的帖子

布墙最好是覆盖暗柱,上图不是很清楚两边的锚固情况吗,覆盖暗柱计算梁是墙为支座,直锚,没有覆盖的以柱为支座,但没有考虑墙,所以弯锚了。
梁伸入多少计算结果都一样。
像你开始计算的,墙没有覆盖暗柱,梁拉伸到暗柱里边和外边时,计算的支座是不同的,梁端在暗柱外边时,是以柱为支座,梁端拉到暗柱里边时,是以墙为支座了。
软件在这个计算上有个问题,应该把暗柱当墙考虑才不会出现这样的差别。
改变能够改变的一切
接受不能改变的一切

TOP

回复 5# 从开始到现在 的帖子

早就提过把暗柱移到墙大类下,可没动静。

TOP

楼主您好,今天没有钢筋工程师值班,可以拨打免费热线400-961-1988转2再转2进行咨询

TOP

现在有软件工程师值班吗?我还没搞懂

TOP

回复 4# 2916770869 的帖子

楼主您好:
1.梁构件只要识别到支座就可以了,不一定需要完全覆盖支座构件,楼上几位用户意思是在梁识别到支座的情况下,梁与梁构件最好形成闭合,这样计算板筋时不会有问题;
2.布剪力墙时,剪力墙可以画在暗柱内作为读取转角墙,暗柱内的墙本身不计算量。

TOP