箍筋设置是间距@200,为何计算的时候变成@70/200了
rose215
帖子 225
积分 942
余额 0
注册时间 2011-04-09
最后登录 2025-04-04
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2020-10-7 14:56
只看该作者
箍筋设置是间距@200,为何计算的时候变成@70/200了
箍筋
设置是间距@200,为何
计算
的时候变成@70/200了,请教下是什么原因
附件
1.png
(19.55 KB)
2020-10-7 14:56
帖子
225
精华
0
积分
942
注册时间
2011-4-9
最后登录
2024-10-29
余 额 0
查看详细资料
TOP
钢筋产品工程师MTX
帖子 935
积分 3410
余额 0
注册时间 2012-11-26
最后登录 2025-04-04
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2020-10-9 09:20
只看该作者
回复 1# rose215 的帖子
楼主你好,这个问题已经在群里回复过了,因为你的柱纵筋是绑扎搭接的,默认绑扎范围是需要加密的,加密间距为min(5*D,100),这也是图集要求的。如果你不想要绑扎加密,那么就调整柱计算设置。
1.png
(63.58 KB)
2020-10-9 09:20
欢迎大家多多交流,互相学习!