异形柱与剪力墙重合部分配筋问题

异形柱与剪力墙重合部分配筋问题

现今某些柱子,在钢筋的布置上采用与剪力墙水平钢筋隔一步一的方式。如图。鲁班上应该怎么设置?求解

附件

异形柱.jpg (14.42 KB)

2016-8-17 10:28

柱子详图

异形柱.jpg

TOP

柱说明。。。。

附件

柱说明.jpg (20.15 KB)

2016-8-17 10:39

柱说明.jpg

TOP

回复 2# 时光很短 的帖子

用自定义断面做在暗柱里面

TOP

回复 3# 鲁班技术009 的帖子

自定义断面,隔一布一如何体现,剪力墙那段怎么处理?

TOP

回复 4# 时光很短 的帖子

隔一布一直接自定义钢筋画在暗柱断面里。

TOP

暗柱直接定义成300*600

很好处理,在平面图及暗柱表中的CAD图中改下暗柱的外框边线,可直接转化

TOP

你们不注意楼主的截图和文字说明,  间距100,a,b两种方式的钢筋交替布置。

TOP

回复 1# 时光很短 的帖子

实际上,图中(a)就按间距200正常设置箍筋,图中(b)就是剪力墙的钢筋,区别在端部的水平筋封头上稍有不同,至于第二道暗柱中的拉筋可以添加在前面箍筋中输入。