·3·〖鲁班大师(钢筋)〗
» 暗柱绑扎搭接问题
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
发新话题
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
打印
暗柱绑扎搭接问题
朱学江
帖子 318
积分 1077
余额 0
注册时间 2012-01-16
最后登录 2025-06-07
发短消息
加为好友
当前离线
1
#
大
中
小
发表于 2013-4-27 17:49
只看该作者
暗柱绑扎搭接问题
暗柱纵筋绑扎搭接 图集03G 和11G有点不同 03G绑扎搭接1.2LAE 11G绑扎搭接L1E (按纵向
钢筋
搭接接头面积百分率)我的这个
工程
是按03G做 现在
计算
结果暗柱绑扎接头是按11G 怎么办
帖子
318
精华
0
积分
1077
注册时间
2012-1-16
最后登录
2020-7-18
余 额 0
查看详细资料
TOP
鲁班技术022
帖子 1413
积分 6955
余额 0
注册时间 2011-08-30
最后登录 2025-06-07
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2013-4-27 18:03
只看该作者
楼主您好,建议您在工程设置中直接修改搭接长度。
帖子
1413
精华
0
积分
6955
注册时间
2011-8-30
最后登录
2014-10-3
余 额 0
查看详细资料
TOP
韩吉中
翻样行者
帖子 2845
积分 9010
余额 0
注册时间 2009-07-20
最后登录 2025-06-07
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2013-4-28 08:20
只看该作者
调整一下接头面积百分率,或者改用03G来做。
帖子
2845
精华
1
积分
9010
注册时间
2009-7-20
最后登录
2020-2-24
余 额 0
查看详细资料
TOP
cgc2012
帖子 225
积分 804
余额 0
注册时间 2013-01-10
最后登录 2025-06-07
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2013-4-28 10:33
只看该作者
03G和11G搭接长度都是LlE,至于楼主说的1.2LAE在一般的房子暗柱中做不到
帖子
225
精华
0
积分
804
注册时间
2013-1-10
最后登录
2020-5-29
余 额 0
查看详细资料
TOP
朱学江
帖子 318
积分 1077
余额 0
注册时间 2012-01-16
最后登录 2025-06-07
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2013-4-28 17:04
只看该作者
回复 4# cgc2012 的帖子
你好 03G 第49页就是1.2LAE
帖子
318
精华
0
积分
1077
注册时间
2012-1-16
最后登录
2020-7-18
余 额 0
查看详细资料
TOP
朱学江
帖子 318
积分 1077
余额 0
注册时间 2012-01-16
最后登录 2025-06-07
发短消息
加为好友
当前离线
6
#
大
中
小
发表于 2013-4-28 17:10
只看该作者
回复 3# 韩吉中 的帖子
韩工你好 我是调整接头百分率做的 新版03G不行 老版才行